这个多跨带吊车的门刚柱该铰结还是刚结?
yutongyu195259
2010年08月07日 19:38:57
只看楼主

这个多跨带吊车的门刚柱该铰结还是刚结?

这个多跨带吊车的门刚柱该铰结还是刚结?

Drawing1-Model.jpg

免费打赏
宛溪吟月
2010年08月07日 21:45:15
2楼
建议楼主4-5,6-7柱脚,梁柱均采用刚接,2-3采用摇摆柱,1这个节点,无所谓,铰接和刚接都行,最好铰接,柱顶位移应该没有问题。
回复
xiaoyingjie
2010年08月08日 18:10:06
3楼
我是来学习的,楼主的这个问题提得好
回复
yfs007
2010年08月09日 07:46:04
4楼
固接有固接的算法,铰接有铰接的算法,如果想知道有什么区别,你就都算一下比较.
回复
天涯居士
2010年08月09日 16:01:21
5楼
建议1、2节点铰接,3、4、5、6、7节点刚接。
回复
mini结构师
2010年08月18日 18:45:41
6楼
2 3如果只是支承柱子或者有抽柱的情况建议铰接。其他节点刚接。1节点可以铰接可以刚接 你最好分别核算下,控制柱顶位移为主。
这么多吊车注意吊车的动荷载组合。
回复
liuwei2430
2010年08月18日 19:05:00
7楼
门刚规范上规定5T以下吊车的柱脚可以做成铰接的,不知道这个是否也需要卡哪一条,各位高人请指教
回复
小宝叮噹
2010年08月20日 15:19:13
8楼

比较赞成这个观点!!
回复
alex-sd
2010年08月20日 18:06:32
9楼
如果梁柱都为钢材。。我认为理论上合部作刚接的话,钢材应该是最省的。。只是所有的节点因为设计成刚接。接点须认真设计好,以达到构造做法也计算模型相同。
回复
zenox
2010年08月29日 15:51:25
10楼
1,2,3铰接,其余刚接
回复
auduv8
2010年08月29日 22:05:33
11楼
建议1、2节点铰接,3、4、5、6、7节点刚接。建议1、2节点铰接,3、4、5、6、7节点刚接。