供电局申请配电公共负荷容量(消防、电梯等) 二级 400kw其余 三级1684kw供电局算配电 (400乘以2+1684)除以0.8不明白,尤其是那个乘以2(本人外行)另 按施工图纸,电气合计 计算功率 消防设施部分 325.3kw 其余 842kw到底按哪个?相关规范是什么?谢谢~~
供电局申请配电
公共负荷容量(消防、电梯等) 二级 400kw
其余 三级1684kw
供电局算配电 (400乘以2+1684)除以0.8
不明白,尤其是那个乘以2(本人外行)
另 按施工图纸,电气合计 计算功率 消防设施部分 325.3kw
其余 842kw
到底按哪个?
相关规范是什么?
谢谢~~
2楼
供电局算配电 (400乘以2+1684)除以0.8应该是计算功率除以需用系数等于额定功率
400乘以2还真不明白,,期待高手详细正确的解释,小弟意见仅供参考。
回复
3楼
乘2不知道和二级负荷需双电源供电有无关系!
回复
4楼
补充一点:
供电局要求现在住宅配电间不得放于最低层,现地下只有一层,放一层商铺不现实,安江苏省“新建居住区供配电设施规划设计导则(试行)”:“配电室原则上应单独设置,没有条件时可与建筑相结合。配电室原则上设置在地面以上,如受条件所限,可设置在地下,但必须做到:如果有负二层及以下,配电室设置负一层;如果仅有负一层,配电室地面高度应比负一层地面高1米以上,地下层内并应有排水设施。”
可否在地下室抬高1米做配电?
回复
5楼
抬高一米的基础我真没见过,广广州这边开关房基础一般是60公分,变压器房及低压房是40公分
回复
6楼
同意五楼的意思,确实如此
回复
7楼
不是做那么厚的基础 只是抬高
回复
8楼
自己顶
回复
9楼
我觉得他乘以2是因为二级负荷考虑两路进线的关系,
回复