急,请教一个容积式换热器的问题
水9601
水9601 Lv.3
2005年11月17日 19:15:40
只看楼主

有个学生浴室,采用2台容积式热交换热器,每台小时出水量为12.5吨(40度)。共有淋浴喷头120个,平时同时开启60~80个,最近建设单位反用出水温度不稳定,40度水持续了20分钟左右,突然下降到20度左右,过了10分钟左右后又提高到60度左右,在过5分钟才恢复到40度,周而复使的这样运行,温控器设定温度为40度,温控器是西门子的,没有问题。请教各位老大,是什么问题,如何解决。

2005年11月21日 09:57:35
2楼
建议把供水温度提高到55度,再与常温自来水通过混水阀混合,混水阀出水设为40度。