求助:防雷接地网具体有哪些要求?(急)
hcy9812
hcy9812 Lv.4
2010年08月07日 15:15:55
来自于防雷减灾
只看楼主

本人对防雷接地极陌生,因工作需要,公司要求做一个厂房的防雷接地方案。由于厂房为旧厂房,面积为75m*72m,其中一边72m墙与另一厂房共用,一边75m墙和另一边72m墙挨墙做了10m的雨蓬通道,报价为5个防雷针,引下至接地网,我想请问一下:地面的接地网该如何做?接地电阻是否要小于1欧姆?每个防雷针的接地网要做多大?有没有公式计算的?是不是有规定不能靠近前门与通道做接地网?

本人对防雷接地极陌生,因工作需要,公司要求做一个厂房的防雷接地方案。由于厂房为旧厂房,面积为75m*72m,其中一边72m墙与另一厂房共用,一边75m墙和另一边72m墙挨墙做了10m的雨蓬通道,报价为5个防雷针,引下至接地网,我想请问一下:地面的接地网该如何做?接地电阻是否要小于1欧姆?每个防雷针的接地网要做多大?有没有公式计算的?是不是有规定不能靠近前门与通道做接地网?
免费打赏
tianwei19820725
2010年08月07日 17:04:32
2楼
有基础接地不用做外围地网,无基础接地需做人工接地体
回复
hcy9812
2010年08月07日 17:52:08
3楼
无基础接地的,需要做人工接地体,人工接地体要做多大才能达到标准?
回复
dianqipanli
2010年08月08日 04:27:11
4楼
可用40x4镀锌扁钢埋深-0.7米以下作环形接地网;或用50x5角钢或50管径镀锌钢管2.5米长3根,间距5米砸人做垂直接地体。如为共用接地,阻值小于1欧姆;如重复接地,小于4欧姆;如只是防雷,小于10欧姆;垂直接地不能做在门前或通道处。
回复
hcy9812
2010年08月08日 15:15:32
5楼
如何知道阻值小于10欧姆?装完了才测吗?还是说未装之前计算好?上面所说的面积做5处引下线,每处引下线用Φ50mm的铜做2m*2m的接地网的话四个角的铜棒要打多深?能否达到标准的阻值?
回复
dianqipanli
2010年08月08日 19:46:21
6楼
当然敷设完成后测量。什么高级厂房?用铜棒?还2mx2m接地网,钱多烧的。用镀锌钢管或角钢即可,一组三根;间距5米。深度2.5米。根据经验,用镀锌扁钢敷设环形接地效果更好些。
回复
hcy9812
2010年08月09日 08:25:20
7楼
如果用镀锌扁钢敷设环形接地每处要做多大的圆?
回复
dianqipanli
2010年08月09日 18:21:54
8楼
绕厂房一周即可。深度-0.7米以下,和避雷针引下线焊接。
回复
hcy9812
2010年08月10日 16:40:43
9楼
旧厂房周围没办法绕一圈做接地网,只能从楼顶引下线在附近做接地,我现在改用引下线12处,接地极每处用两根,相距 5m,两者用扁钢相连,接地极用50mm×5mm 角钢长3m,这样子做法能达到电阻小于10欧姆吗?
回复
dianqipanli
2010年08月11日 05:24:40
10楼
可以,不过每组一般为三根。2.5米长即可。
回复
hcy9812
2010年08月11日 08:53:57
11楼
谢谢楼上的朋友,另外还有个问题,接地极埋深不宜小于0.6米,应该是埋得越深效果越好吧,如果达不到要求时是不是加深埋地就可以了?
回复

相关推荐

APP内打开