问个CVT的傻问题,就是额定电容量是怎么选择的。
tankee
Lv.2
2005年11月17日 17:22:10
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
220KV母线0.01线路0.005110KV母线0.02线路0.01微法,这样选择的依据是什么?在哪个规程里有啊。顺便问一下耦容的。
220KV母线0.01线路0.005
110KV母线0.02线路0.01微法,这样选择的依据是什么?在哪个规程里有啊。
顺便问一下耦容的。
免费打赏
tankee
2005年11月30日 13:25:49
2楼
没人回答???
回复
wxryj88
2005年12月01日 16:37:49
3楼
CVT的电容量一般在用载波通讯时才考虑;
电容量有差别主要是厂家的设计考虑,CVT电容量越大带负载及精度能力越高.
同样的等级,电容量越大成本越高
规程好象没有规定.