关于WGS无负压稳流给水设备,什么情况下用两用一备,什么情况用三用一备?是根据什么来定的。知道的可否告知 谢谢
关于WGS无负压稳流给水设备,什么情况下用两用一备,什么情况用三用一备?
是根据什么来定的。知道的可否告知 谢谢
2楼
自己先顶 高手帮帮忙呀
回复
3楼
如果实际使用最大时和最小时流量变化较大,建议选用两用一备,如果最大时和最小时流量相差不大选用一用一备即可.
回复
4楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.