大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫
yqcjyzh
yqcjyzh Lv.3
2010年08月06日 21:46:24
来自于砖混结构
只看楼主

大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫,粱垫是否一定要设在梁底???设在梁顶的圈梁能否看做是垫梁????大梁下有构造柱能否解决砌体的局部受压,和砌体的抗压不足问题???

大梁下有构造柱是否还需要设置粱垫,粱垫是否一定要设在梁底???设在梁顶的圈梁能否看做是垫梁????大梁下有构造柱能否解决砌体的局部受压,和砌体的抗压不足问题???
免费打赏
ziyouzizai1028
2010年08月14日 17:51:38
2楼
当然要了,构造柱又不是框架柱设计用来承重的
回复
醉青
2010年08月17日 01:14:25
3楼
一、跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
1 对砖砌体为4.8m;
2 对砌块和料石砌体为4.2m;
3 对毛石砌体为3.9m。
二、对240砖墙时,跨度大于6M时设构造柱,对180mm厚的砖墙为4.8m;对砌块、料石墙为4.8m。
构造柱与梁垫的设置要求不同,应根据具体情况设置构造柱或梁垫
回复
shahun1230
2010年08月30日 14:26:43
4楼
个人认为梁垫的设置是因为局部承压不足 会造成局部压碎 加垫块可以放大气体受压面 来解决这个问题 如果垫粱宽度大于上部梁宽 个人认为可以不加
回复
wsry988
2010年08月06日 21:46:25
5楼
1.砌体结构大梁底下有构造柱时,仍需设置梁垫,GZ通过拉结筋及马牙槎与砌体墙整浇在一起,实质上是砌体墙的一部分这与砼独立柱有本质的区别,所以GZ并非单独的受力构件,故JGJ/T 13-94中5.1.6条规定:与构造柱连接的进深梁……梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。
2.梁垫一般应设置在梁底,GB 50003-2001第6.2.4条 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块,请注意规范中已明确说明应“在支承处”梁的支承处当然就是梁底部。
3.高于梁顶部的圈梁不能作为梁垫,理由同2,且GB 50003-2001第6.2.4条中亦规定:当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
4.大梁下设有GZ不能解决砌体的局部受压,理由同1;但可以提高墙体受压承载力,但必须符合“砖砌体和钢筋混凝土构造柱组成的组合砖墙”的相关构造,详见GB 50003-2001第8.2.7条之规定。
回复
yqcjyzh
2010年10月18日 22:03:11
6楼
.梁垫应设置在梁底, 但如果梁高较高,圈梁一般设在梁顶,将圈梁与粱垫在整浇的话,那就太高了!他们两,我感觉还是分开好!
回复
lyb2000-1
2010年10月19日 10:16:23
7楼
提的确实不错啊,不过怎么说呢,只要是符合实际的就是应该去做,做的好与不好还是一个技术发展的过程,这时候不好,说不定过多少年就又好了,难说啊
回复
sf1986wx
2010年10月19日 16:18:05
8楼
当然要了,构造柱又不是框架柱设计用来承重的
回复
sxl2108025
2010年10月21日 10:10:19
9楼
1。正常情况,大梁底部必须加设梁垫;
2。若梁垫过大,可适当改变构造柱的尺寸,但是,构造柱必须满足抗震要求后,才考虑结构问题,此时的构造柱尺寸、配筋均有变化,并且,构造柱下基础应单独设置,不能按常规设置。
回复
wdh569
2010年10月21日 10:37:04
10楼
学习了。。。谢谢!
回复
z.z.z1968
2010年11月11日 17:38:14
11楼
当然要了,构造柱又不是框架柱设计用来承重的