最近遇到了这么个问题:在为大功率UPS(160kW以上)配置阀控铅酸蓄电池选择过程中,因为单体类型有2V、6V、12V三种。从UPS书籍资料中查到的推荐方案,是建议使用2V的,单组更容易使用、监测,便于发现故障单体,及时更换,可靠性较高;但从部分厂商那里了解的,是建议使用12V,多组(比如1200Ah,一台配3组),说是一旦一组出现故障,另外还有2组保证供电时间,当然保障时间肯定缩短,我认为这样单体检测不如2V的好监控,同时每组很难保证状态的一致性,个人感觉可靠性较差。
最近遇到了这么个问题:在为大功率UPS(160kW以上)配置阀控铅酸蓄电池选择过程中,因为单体类型有2V、6V、12V三种。从UPS书籍资料中查到的推荐方案,是建议使用2V的,单组更容易使用、监测,便于发现故障单体,及时更换,可靠性较高;但从部分厂商那里了解的,是建议使用12V,多组(比如1200Ah,一台配3组),说是一旦一组出现故障,另外还有2组保证供电时间,当然保障时间肯定缩短,我认为这样单体检测不如2V的好监控,同时每组很难保证状态的一致性,个人感觉可靠性较差。
我想问问,UPS行业内这种大功率的,究竟电池配置是怎样选择的,尤其对于负荷等级很高,重要的。希望得到一个行业设计结论性意见。
2楼
2V的?你不嫌多吗?呵呵,一般UPS都是选用12V的。
回复
3楼
大功率的UPS直流电源一般在384V以上,选用2V(192节)系列的电池组,假如有一个电池不好,对UPS的直流影响不大,充电电压数据可以不需设定,12V(32节)系列的电池,充电电压就要更改,否则蓄电池中有一组存在电压过充造成热失控,所以2V的可靠性高,费用当然高。好像和监控没有大的关系,行业设计考虑的可靠性问题。
回复
4楼
谢谢楼上解释,脑子清晰了不少,呵呵!
但是我还想再搞清楚以下两个问题:
1.12V(32节)系列的电池,充电电压要求如何更改?
2.12V电池是不是还分32节&64节两种配置系列,它们有什么具体分别?这两种如果以1200Ah为例,支数计算怎么算?
回复
5楼
UPS电池的计算:先算蓄电池的直流功率(逆变效率=0.95 功率因素=0.8 设终止电压=1.75V):
P= PN×COSφ×1000/( N×η)=160KVA*0.8*1000/(192*0.95)=702W,直流电流=401A,以2个数据查蓄电池技术参数中在UPS所要求后备时间的数据值,就知道了蓄电池的信号或是代表的容量值。如果型号电池达不到计算要求值,就考虑用并联蓄电池组,直到或大于计算数值。
你的1200AH/某型号蓄电池的容量=并联组数,1200AH/600AH=2组并联;
只数=(UPS直流电压/蓄电池电压)*组数,(384/2)*2组=384节
注蓄电池都以2V单体电压值为计算的!!
6V,12V只要作相应变换即可,以上是举例的,要我选电池,我只用一组1200AH的,可靠性是决定因素,否则就用其它设备来解决。还有什么不详来电:021-33041160 应先生解答你
以下是世界第一牌品阳光2V2000AH电池
回复
6楼
感谢楼上,还看到了NO.1阳光电池,呵呵!不过价格很昂哈!
我还需要问问,是否有人知道Silcon UPS SL240KH的直流电压是多少?
另外,如果为Silcon UPS配电池,上面的公式可能不适用了,因为功率因数肯定不能取0.8。
回复
7楼
直流电压你要查它们的技术参数就知道了,公式一样可以用。>15kKVA的UPS一般取功率因数=0.8
回复
8楼
从后备时间和安全性来说选2v
回复
9楼
查到了Silcon UPS的直流电压:768V!!!
比一般在线式机器大的吓人,配2V的电池数量好多啊!如果配2组,要768支,我晕倒!!!
回复
10楼
这有不是你的问题,晕倒做什么?你把全部的要求贴出来,要后备多少时间才能知道需要多大容量的蓄电池。1200AH是你领导要求的吗?
回复
11楼
2V电池一般极板较厚,不适宜短时间大电流放电,如果用在UPS系统需要厂家提供参数,最好能进行测试。
回复