用构造柱提高砌体房屋的墙体抗震承载力和受压承载力应注意的问题1.规范规定,当构造柱间距不大于4米,截面不小于240*240时可计入其对砌体承载力的提高作用。其实质为套箍强化原理。 2.在使用软件时如果一片墙两端有构造柱,程序计入了承载力抗震调整系数。一般取1.0,当构造柱间距不大于2.8米时取1.1 3.如果中部还有构造柱,自动计入中部柱对墙体抗剪承载力的贡献。程序将端节点外的所有构造柱判为中部构造柱,不论端部有无构造柱,这一点要引起特别注意与规范不吻合,如果柱布置不满足规范要求,计算是错误的。
1.规范规定,当构造柱间距不大于4米,截面不小于240*240时可计入其对砌体承载力的提高作用。其实质为套箍强化原理。
2.在使用软件时如果一片墙两端有构造柱,程序计入了承载力抗震调整系数。一般取1.0,当构造柱间距不大于2.8米时取1.1
3.如果中部还有构造柱,自动计入中部柱对墙体抗剪承载力的贡献。程序将端节点外的所有构造柱判为中部构造柱,不论端部有无构造柱,这一点要引起特别注意与规范不吻合,如果柱布置不满足规范要求,计算是错误的。
4.墙体受压计算同抗剪计算类似,只有中部有柱或柱间距不满足规范要求,计算结果是错误的,要引起注意。
5.总之,程序总认为你的构造柱布置满足构造柱组合墙的要求,并计入其对砌体的提高作用。因此有很多误判的可能,导致计算错误。希望大家把握住此点。
6.另说明一点,在柱参与计算时,其配筋程序取你在次梁楼板输入菜单里定义的柱配筋值。在承力验算中改柱筋只起验算作用,与其它菜单不接口数据。