烟厂冷水机组选型请教
nuantong1968
2010年08月06日 16:25:57
来自于中央空调
只看楼主

有个烟厂项目,在车间内,计算得出,新风要求的含湿量是11.4g/kg,全空气送风含湿量是13.4g/kg,室内温度26~32度,选7/12度的冷水机组还是高温水的冷水机组呢?谢谢啦!

有个烟厂项目,在车间内,计算得出,新风要求的含湿量是11.4g/kg,全空气送风含湿量是13.4g/kg,室内温度26~32度,选7/12度的冷水机组还是高温水的冷水机组呢?谢谢啦!
免费打赏
nuantong1968
2010年08月07日 15:51:31
2楼
通常是用7/12度的冷冻水,然后调节冷冻水流量,对吧?
回复
cnbbzz
2010年08月07日 23:42:17
3楼
烟厂的车间,只有寥寥2、3个设计院会做,估计会的人很少。

不过如果甲方愿意采用温湿度独立控制溶液除湿系统,偶也会。:lol
回复
nuantong1968
2010年08月08日 15:49:15
4楼
嘿嘿,就是想比较温湿度独立控制系统与常规空调的处理方式,呵呵,:lol
回复
cnbbzz
2010年08月08日 20:20:03
5楼
晕,就要如果采用温湿度独立控制系统,采用高温冷水机组即可。如果车间不要求除味,新风比不是非常高,肯定溶液除湿的投入大。

偶做了个印刷厂,由于除尘除味的需要,不得不用溶液机组,一开始没注意,后来比较的时候发现,溶液机组处理新风能效比很高,空调容量大,可以节省很大的装机容量和电力设备投资。加上除尘除味的需要,常规机组投入远贵于溶液机组。
回复
adingkgb
2010年08月08日 22:14:50
6楼

请教区管,温湿度独立控制的话,是不是就意味着对盘管的除湿要求降低,机组水温也可提高。所以装机容量可以减小。(只负责余热部分)
而余湿部分由其他除湿手段解决?
回复
cnbbzz
2010年08月08日 22:20:40
7楼
目前商品化比较好的温湿度独立控制系统的产品是 溶液除湿空调系统,就是把新风处理到过干的状态,负担新风湿负荷、新风显热负荷、室内湿负荷。末端盘管负担室内显热负荷,所以末端盘管为干工况,进出水温是14/19度。
当然,目前改产品价格比较高。不过控制室内湿度非常好,而且溶液高稳定性,可以去除VOC等,有除尘、去味功能。
回复
adingkgb
2010年08月08日 22:41:37
8楼
多谢区管回答:)
回复
chenyu2007818
2010年08月09日 09:04:37
9楼
没做过溶液除湿系统,有这方面的图纸和计算过程请楼上各位高手传一份给我,谢了!QQ1351757129::handshake
回复
cnbbzz
2010年08月09日 16:19:37
10楼


去问厂家要,他们有的,计算方法样本上就有。
回复