高压电动机的差动保护
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 20:40:45
来自于电站工程
只看楼主

高压电机差动CT(三只)装在电机接线盒(箱)里,每相头尾都串过一只CT,三个尾端接成星点。二次通常有两种接法,一是Y接法,有二只电流继电器(在AC两相);二是全对称Y接到综保器请大家讨论

高压电机差动CT(三只)装在电机接线盒(箱)里,每相头尾都串过一只CT,三个尾端接成星点。二次通常有两种接法,一是Y接法,有二只电流继电器(在AC两相);二是全对称Y接到综保器
请大家讨论
免费打赏
xutao-lanzhou
2006年09月01日 12:16:26
2楼
我厂鼓风机高压电机4000kw高压电机差动CT(三只)装在电机接线盒(箱)里,每相头尾都串过一只CT,三个尾端接成星点。二次全对称Y接到施耐德综保器 。可笑的是极性接反了,差动电流达398安。0.1秒就跳,整了n个专家干了3天。
回复
nlb
2006年09月01日 12:56:55
3楼
纵差只接两相不行吧?
回复
premier012345
2007年08月13日 15:55:17
4楼
不明白
回复

相关推荐

APP内打开