总漏电到分漏电共四级保护,请问我必须写明漏电选择时间吗?30mA漏电保护,500mA漏电?

总漏电到分漏电共四级保护,请问我必须写明漏电选择时间吗?30mA漏电保护,500mA漏电?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月16日 18:07:52
2楼
呵呵,你弄得好麻烦。4级呢
回复
viaan
2005年11月16日 18:15:17
3楼
说错了,是总进线一级、和户内一级!
回复
大胡子
2005年11月16日 18:20:38
4楼
要写明的。
回复
viaan
2005年11月16日 18:26:57
5楼
我以前有这样回答,总漏电保护器起动作电流宜为0.3~0.5;动作时间为0.15~0.5s,并可现场调试。30mA漏电动作时间动作时间不超过0.2~2s.是否合理?
回复
zzdlm_cn
2005年11月16日 20:40:15
6楼
我以前上下级之间不标动作时间,后来被审图的提出来违反强规,后来就标上去了。其实,末端漏保的30mA和总漏保的500mA相差悬殊,完全可以实现所谓漏保的选择性保护,但他们说我违反强规,算了,加上去吧。末端瞬时,总漏保0.5s延时。
回复
viaan
2005年11月17日 08:23:28
7楼
谢谢,说我也违反强规。都搞不清楚有多少一般条文都成了强条!
看来以后为了杜绝这样的事情发生,还是加的好