请教?审图意见答复的问题,怎么样回答更合理?
viaan
viaan Lv.2
2005年11月16日 17:48:44
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物采用TN-C-S系统,我没有做重复接地,和建筑物的共用接地。 请问怎么样回答?

建筑物采用TN-C-S系统,我没有做重复接地,和建筑物的共用接地。
请问怎么样回答?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月16日 18:06:17
2楼
遵照审图意见。
回复
viaan
2005年11月16日 18:12:12
3楼
我是想问,重复接地是将设备的PEN线再做一次接地保护,做法为引出建筑物外3米做重复接地,有没有图集具体做法?没有必要再画图示意吧?
共用接地极是防雷引下线引出建筑物1米,基础打一圈钢筋吗?
这样是合理?
谢谢!!!!!!
回复
zzdlm_cn
2005年11月16日 20:41:35
4楼
利用建筑物基础做重复接地就可以了。前提是自然接地电阻值必须满足要求。
回复
yzj_xj
2005年11月16日 22:28:06
5楼
重复接地是必须要做的!
回复
zhh_1977
2005年11月17日 09:21:28
6楼
回viaan:
共用接地极是防雷引下线引出建筑物1米,基础打一圈钢筋吗?

引出是为接地达不到要求时增打接地极的,如果达到接地电阻要求就不用再打了,利用建筑物基础做重复接地.
回复
流春
2005年11月17日 13:59:11
7楼

没什么说的
回复
a21031041
2008年01月08日 16:46:45
8楼
违犯规范,肯定要遵照审图