带漏保断路器断开后,用电笔测都亮
ximon521
ximon521 Lv.3
2010年08月06日 14:37:17
来自于断路器
只看楼主

帮同事家接电供给配房的卫生间和一个潜水泵用电,开始用的刀开关,一切正常。后来同事自己换了一个2P的漏电保护断路器,发现断路器闭合后一切正常,零是零,火是火;但断开后用老式电笔测两根线全亮,而且是断路器上下线路都亮,设备不能运行,开始同事不小心还被电的狠麻了一下。请各位帮忙给说下什么原因吖?是不是那断路器是坏的(同事买的杂牌子,我没听说过,网上也搜不到)[ 本帖最后由 mjj07007 于 2010-8-6 14:38 编辑

帮同事家接电供给配房的卫生间和一个潜水泵用电,开始用的刀开关,一切正常。后来同事自己换了一个2P的漏电保护断路器,发现断路器闭合后一切正常,零是零,火是火;但断开后用老式电笔测两根线全亮,而且是断路器上下线路都亮,设备不能运行,开始同事不小心还被电的狠麻了一下。
请各位帮忙给说下什么原因吖?是不是那断路器是坏的(同事买的杂牌子,我没听说过,网上也搜不到)

[ 本帖最后由 mjj07007 于 2010-8-6 14:38 编辑 ]
免费打赏
ximon521
2010年08月06日 14:56:45
2楼
:( 看的不少,没人说话
:Q 各位版主、区管、大校将军们显身吧
:'( 阿门
回复
dianqipanli
2010年08月06日 16:47:40
3楼
零线没断开。
回复
dianqipanli
2010年08月06日 16:49:33
4楼
错了,零线断开了,火线没断,从设备电反过来了。
回复
hero_2008
2010年08月06日 16:50:35
5楼
四个接线柱都有电是断零线的现象。查查源头

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-6 17:55 编辑 ]
回复
luoqing
2010年08月06日 17:16:46
6楼
2P的漏电保护断路器零/火對換.
回复
lingxuct
2010年08月06日 17:36:29
7楼
支持4楼!

换的开关是1P+N,且L线与N线接错,开关的上桩头(停电后)对换一下,就可以用了。
回复
ximon521
2010年08月06日 17:46:36
8楼
:handshake 应该是4楼和区管说的1P+N接错了,我回去看看。
还有就是他说用电笔,测断路器上下线路都亮,四个接线柱都亮是怎么回事?是不是他表述错了,如果他没说错的话就是断路器的问题了是吧?我上头上没有万能表,不能测

[ 本帖最后由 mjj07007 于 2010-8-6 17:48 编辑 ]
回复
ximon521
2010年08月07日 09:11:47
9楼
:victory: 看过了,正如区管和4楼所说
回复
qq390294557
2010年08月24日 19:36:56
10楼
支持4楼。应该是1P+N而且火线零线接反
回复

相关推荐