^_^!不错不错,不过提点问题:
1.每路管子是不是长度可否考虑减少一点,规范规定管子是不能多余120m,但本人认为最好是再80~100米左右;
2.分水器进回水管管间距过小,会造成局部过热,我想施工时应该会考虑到的;
3.盘管尽量走回字形,温度较均匀,另也可较少不必要的弯,减小系统阻力;
哈哈,一点愚见,大家讨论~~
回复
3楼
真的象艺术品!不错!
不过是管间距大了点,200比较好!每个回路的长度差的有点大!
这是我的个人观点!大家参考!
回复