冷冻水流量不足会引起压缩机高温保护吗
sheyc1212
sheyc1212 Lv.2
2005年11月16日 15:30:37
来自于中央空调
只看楼主

我司安装的一中央空调工程,为了节省造价,没有装电动压差旁通阀,而是安装了一个手动调节的旁通闸阀,但甲方大多数时候只开了一半的末端,操作人员经常忘记打开旁通阀,压缩机出现高温故障保护,我觉得应该是结霜保护才对,对吗?另冷却水系统是正常的。

我司安装的一中央空调工程,为了节省造价,没有装电动压差旁通阀,而是安装了一个手动调节的旁通闸阀,但甲方大多数时候只开了一半的末端,操作人员经常忘记打开旁通阀,压缩机出现高温故障保护,我觉得应该是结霜保护才对,对吗?另冷却水系统是正常的。
免费打赏
quandunhai
2005年11月16日 15:55:10
2楼
这个代价是不是有点大了,楼主同志.水流量偏小,应该机组首先上缺水保护呀.
回复
l13951858124
2005年11月16日 16:12:47
3楼
压缩机出现高温故障保护???
个人认为:如果是你说的原因,冷冻水流量不足,应该是是蒸发器低温报警的,你的冷冻水供回水温度是多少啊?
回复
sheyc1212
2005年11月16日 18:54:22
4楼
我也觉得是低温报警才对,但故障显示确实是压缩机高温保护,但重新开机后又恢复正常了,主机是开利活塞机,供回水温度是8/14
回复
wangyork
2005年11月16日 21:11:08
5楼
是不是冷凝器的问题,蒸发器的问题不可能出现高温报警,我搞维修5年了也没遇见过,水流开关咋没保护,会不会是没有清洗净冷凝器?看看冷却水进出温度,冷凝器上下温度一样吗?排气温度真高吗?
回复
christie_ps
2005年11月16日 23:30:29
6楼


其实我也见过楼主所说的没装压差阀的现象,很多业主都嫌那东西贵~~同意3楼说法
回复
sheyc1212
2005年11月17日 08:48:06
7楼
水流开关没有出现保护,冷冻水应该是正常的,检查了冷却塔和冷却泵,发现位于冷却泵吸入端的压力表读数为零,出水端的压力表读数为0.15MP,冷却泵的流量为60CMH,扬程21M,吸入端的压力表读数为零是正常的吗
回复
l13951858124
2005年11月17日 09:14:57
8楼


赞同,很有可能是冷凝器的问题,你的冷却水进、出水温度是多少?压缩机的吸气和排气压力、温度呢?
回复
sheyc1212
2005年11月17日 09:34:12
9楼
冷却水进、出水温度为31/36,压缩机的吸气和排气压力为4.2/13,
回复
l13951858124
2005年11月17日 12:04:38
10楼
冷凝温度高,建议你检查一下冷却水的流量,还有问题的话,叫开利的工程师到现场看一下。
回复
wangyork
2005年11月20日 20:04:36
11楼
冷却水略有偏高,回水压力表为零是有问题的,如果排除表的故障,再用经验判断,若冷凝器上下温度相差较大,一定是冷却水的问题,否则要检查压缩机是否有问题,例如机器上的阀门,润滑,要结合满载电流,排除了水的假设,一定要请厂家检查一下。或将机组运行完整的负荷在80%以上的完整参数传一份看看。