1000KW的水电机组,解列前有功可以减到零,而无功减不到零,它的可能原因有那些呢?
1000KW的水电机组,解列前有功可以减到零,而无功减不到零,
它的可能原因有那些呢?
2楼
水电发电机是同步电机吗?
回复
3楼
是同步的
回复
4楼
是手、自动调节都无法调到零吗?
回复
5楼
嗯
回复
6楼
发电机解列了,怎么会有电流呢?没有电流怎么会有无功呢?
表计效验是不是不达标?
回复
7楼
是准备解列
回复
8楼
可能转子有剩磁的原故。
回复
9楼
最低调到多少?
回复
10楼
励磁装置给定检查了吗?
回复
11楼
如果是手、自动调节都无法调到零,请检查励磁调节器手、自动公共通道。
回复