谁知道无功减不到零的可能原因
fchwhy
fchwhy Lv.2
2005年11月16日 15:04:03
来自于电站工程
只看楼主

1000KW的水电机组,解列前有功可以减到零,而无功减不到零,它的可能原因有那些呢?

1000KW的水电机组,解列前有功可以减到零,而无功减不到零,
它的可能原因有那些呢?
免费打赏
tj_001
2005年11月16日 20:07:13
2楼
水电发电机是同步电机吗?
回复
fchwhy
2005年11月17日 10:05:14
3楼
是同步的
回复
sunyi200271
2005年11月17日 10:27:27
4楼
是手、自动调节都无法调到零吗?
回复
fchwhy
2005年11月17日 13:04:09
5楼
回复
tj_001
2005年11月17日 13:32:16
6楼
发电机解列了,怎么会有电流呢?没有电流怎么会有无功呢?
表计效验是不是不达标?
回复
fchwhy
2005年11月17日 13:49:54
7楼
是准备解列
回复
chenyue2008
2005年11月17日 13:52:19
8楼
可能转子有剩磁的原故。
回复
sunyi200271
2005年11月17日 14:42:16
9楼
最低调到多少?
回复
yswz777888999
2005年11月17日 14:49:51
10楼
励磁装置给定检查了吗?
回复
sunyi200271
2005年11月17日 14:53:53
11楼
如果是手、自动调节都无法调到零,请检查励磁调节器手、自动公共通道。
回复

相关推荐