请问《民用建筑电气设计规范》2008版第3.5.5条该怎样理解?单相负荷应均匀分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷算为等效三相负荷,再与负荷相加。请大家指点。
请问《民用建筑电气设计规范》2008版第3.5.5条该怎样理解?单相负荷应均匀分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷算为等效三相负荷,再与负荷相加。请大家指点。
2楼
是这样的
1:10台11.49KW的单相电机总容量是114.9KW。10台10KW的三相电机,总容量是100KW,这样单相设备容量没有超过三相设备容量的15%。将单项设备容量直接与三相设备容量相加。得出总容量计算有功、无功、视在负荷、计算电流。
2:10台11.51KW的单相电机总容量是115.1KW。10台10KW的三相电机,总容量是100KW,这样单相设备容量超过三相设备容量的15%。现在应该将单项设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加。得出总容量计算有功、无功、视在负荷、计算电流。
我的表达能力忒差,你可以看《工厂供电》机械工业出版社 刘介才03版第51——56页;或者是《工业与民用配电设计手册》第三版第12页
回复
3楼
楼上说的很对