一个框架结构的6层建筑,现在要改造,要求从第2层开始向外面悬挑1.4米,这样的结构怎么处理??要考虑哪些方面???
一个框架结构的6层建筑,现在要改造,要求从第2层开始向外面悬挑1.4米,这样的结构怎么处理??
要考虑哪些方面???
2楼
植筋
节点处理
重新核算框架
回复
3楼
植筋作挑梁
钢的混凝土的都可
不是什么大问题,很简单
回复
4楼
能不能详细点呀?
回复
5楼
这个要求做钢的,具体要考虑哪些?能不能详细说一下?
回复
6楼
在框架柱处(即在挑梁标高处,凿去混凝土柱的摸灰层)四面包钢板夹紧焊牢,用膨胀螺栓固定在柱上,然后焊接挑梁,1.4M梁不大,用手算一下。具体要考虑的问题是要核算原结构承载力够不够。够了可加,不够要加固处理。
回复
7楼
锚栓作植筋的
钢垫板,然后焊工字钢梁或T字钢梁
节点要作细作足
回复
8楼
《混凝土后锚固技术规程》中规定,膨胀螺栓不可用于受力部位,建议还是用化学锚栓好一些,个人意见。
回复
9楼
采用植筋的方法最方便了,重新建模算一遍,注意与之相连地方原梁、柱的变化,不够作相应的处理,新加钢筋混凝土部分建议比原结构混凝土等级提高一级。
回复