请问个位大侠,那里有实例?给介绍几个参观一下!!!谢了又谢!
请问个位大侠,那里有实例?给介绍几个参观一下!!!
谢了又谢!
2楼
河北省遵化市污水处理及回用工程(施工图设计阶段),山西省临汾市污水处理厂污水回用工程(施工安装阶段},天津市纪庄子再生水厂(2002年建成投产).
jiaozm
回复
3楼
2. Eraring火力发电厂中水回用工程
Eraring火力发电厂属Pacific公司,发电厂位于澳大利亚悉尼北部,装有4台660兆瓦发电机组,锅炉压力1655KPa。蒸气温度540℃,锅炉给水水质要求:Na+<0.01mg/L,硬度=0,Sio2<0.02mg/L。
Eraring发电厂由于发展的要求,用水量增加,日缺水2000m3/d。因为电厂远离淡水水源地,要增加淡水用量,需投资270万澳元,修建输水渠道。Eraring电厂最后放弃了引水建渠的方案,而采用就近的Dora Creek污水处理厂出水,建设了5300m3/d规模的CMF-RO工艺的污水回用系统。Dora Creek污水处理厂平时可供水2000m3/d,雨季可供水量5300m3/d。同时将本厂的含油污水经过本厂的污水处理厂处理,也进入CMF污水回用系统,该厂污水回用工程于1995年建成,这样既省了投资又节省了淡水资源。
CMF系统出水,有1300m3/d经RO处理送电厂的脱盐水车间,经进一步脱盐处理,供锅炉补给水,CMF系统出水另一部分经软化处理送冷却系统用水,RO系统的浓水送煤场作喷淋水。CMF系统出水还有一部供生产杂用水和消防用水。CMF的反冲洗废水流回电厂的污水处理厂。
污水回用水处理工艺流程:
CMF反冲洗废水
电厂废水 电厂污水处理厂出水
Dora Creek污水处理厂出水 集水池 泵 粗滤 CMF
调节池 RO 脱气 脱盐水厂 锅炉
浓水
煤场 喷淋用水
生产杂用水 冲灰用水 消防用水
软化 冷却用水
该厂CMF系统为3台90M10C 见图18。
图18
反渗透系统为二组二级组合,每组每级为7×8.5″×40″RO组件组成,见图19。
图19
原水进CMF前投加次氯酸钠和硫酸。加氯的作用是杀菌,防止CMF及其管路系统细菌孳生。加酸的作用是降低进水PH值,以防止RO膜的水解,延长其使用寿命。化学品的投加装置及化学品操作的安全防范设备见图20。化学品的操作十分注意人员的安全,在整个车间设有两套写有EMERGENCY SHOWER和EMERGNCY EYE WASH标志的喷淋,冲洗安全装置。
图20
全部CMF系统及RO系统安装在一个厂房内,面积为34×22m2。整个水处理系统由PLC控制,自动化水平很高。
运行参数:
水量:平时3500m3/d;高峰时5200m3/d
进水水质:BOD5 20mg/L、SS 30mg/L、水温 15~28℃
完整性试验:24小时自动检测,平均压降0.27Psi/min
(22.8mmH2O/min)
空气反冲周期:15~60分钟(根据进水浊度和水温调整)。
化学清洗(碱洗):7天一次
RO系统
水量:2000m3/d;高峰3700m3/d
水回收率:80%
操作压力:1.8~2.0MPa
CMF+RO 运行电耗:1.2度/m3•水
CMF+RO 运行成本:0.3澳元/m3•水(包括电费)
Eraring电厂由于采用污水回用,每年可节省90万澳元。该厂经验证明,以城市污水处理厂二级出水为水源,经CMF+RO处理,最后出水水质可以接近发电厂锅炉给水水质,再经离子交换混床处理可达到16,000~17,000Kpa的汽包锅炉或直流锅炉的给水水质要求。
以CMF作为RO进水的预处理工艺,极大的提高了污水回用于发电厂的经济性和可行性,具有显著的经济效益和环境效益。
jiaozm
回复
4楼
怎么没有人关注啊,可惜了
回复