为了维持房间压力(正压或者负压),请问系统的新风排风比例如何选择.请系统的介绍一下方法.多谢了
为了维持房间压力(正压或者负压),请问系统的新风排风比例如何选择.请系统的介绍一下方法.
多谢了
2楼
比例?
这个就是计算,要正压就根据正压值算出一个保持正压所需的风量,加到新风量里面就行了
负压就加到排风量里面.
回复
3楼
wjzhang_031越来越老到了,干脆利索
回复
4楼
怎么加到新风啊?他们不是哪个大就按哪个计算吗?
取其中的最大值有这个说法吧?
请教前辈了!
回复
5楼
可能理解都是一样的吧,他说的如果正压大就按新风的量来算
回复
6楼
风量与风压的关系有公式表示吗
回复
7楼
风量 = 换气次数 x 房间体积
一般来说,要保持5Pa的正压,就需要1-2次的换气次数
保持10Pa的正压,就需要2-4次的换气次数
算好后把这算出来的风量加到新风里面就可以保持正压了,如要保持负压就加到排风里面
回复
8楼
上面只是经验公式,不同的无尘室的情况不一样,如PCB厂的无尘室,,隔墙采光板穿洞多,那也只是估算一下吗?
回复