急急急!!!高层建筑,水箱间怎么办呀???
zd0206
zd0206 Lv.2
2005年11月16日 09:17:40
只看楼主

建筑高度小于50米的二类高层建筑,共8层,其中第8层为员工宿舍,我第一次做高层,规范上说的和条文解释我都不太明白,请问各位大侠,可以把水箱间放在这第8层吗?如果可以的话,又需要采取什么措施吗?

建筑高度小于50米的二类高层建筑,共8层,其中第8层为员工宿舍,我第一次做高层,规范上说的和条文解释我都不太明白,请问各位大侠,可以把水箱间放在这第8层吗?如果可以的话,又需要采取什么措施吗?
免费打赏
gothic-1
2005年11月16日 09:43:09
2楼
第8层放倒是没问题,不过甲方,建筑,结构会不会同意是个问题,而且还要考虑加压水泵是不是会吵到人家,做隔音墙吧,你的想法很新颖,我只能想想,不敢这么做,呵呵!
回复
zd0206
2005年11月16日 16:45:15
3楼
这个建筑主体已经做好,设消火栓系统和喷淋系统,现在是我们补图,所以水箱间的位置已经确定。噪音的问题比较容易解决,只是这样做规范上是否允许???我理解的高规7.4.7.2是允许的,但是得有增压措施,采用气压水罐或稳压泵,对吗???因为我第一次做高层,从未选过气压水罐或稳压泵,有哪位大侠能告诉我如何选气压水罐或稳压泵呢???
回复
liuruntao
2005年11月16日 19:27:44
4楼
按照高规要求,放在8层不可以,应该放在最高处。同时满足压力要求
回复
liuruntao
2005年11月16日 19:29:57
5楼
按照高规要求,放在8层不可以,应该放在最高处。同时满足压力要求
回复
delicio
2005年11月16日 19:53:03
6楼
可以啊,谁说不行?
7.4.7.2的最后一句话就是证明
满足不了压力就设置增压措施。
压力满足最不利的一个消防栓流量,还有4个喷头的流量就好了。
回复
lyutian
2005年11月19日 23:14:04
7楼
谁说了不能放8层,只要你的水压满足要求,只要你有办法满足水压要求而且还能和各专业配合好!
回复
w820816
2005年11月20日 09:52:18
8楼
要是这么麻烦,还不如把水箱间设在最高处,谁也影响不到,虽然可以放在8层,但需要很多专业去调整,不见得比放在8层好。
回复
kibo
2005年11月20日 10:21:36
9楼
我的理解,屋顶消防水箱是必须放在建筑物最高处的.理由:
1,屋顶水箱保证的是初期火灾用水,这个初期火灾的用水量如何计算,虽然高规并未明确,但是基本上可以认为,自动喷淋系统以十个喷头动作,消火栓系统以四个水枪使用来计算,这样计算结果刚好和18立方要求符合.在初期火灾情况下,这个水量是必须保证的.
2,屋顶水箱的稳压系统以一个喷淋头即1升/秒,一个消火栓水枪即5升/秒来确定流量,可以认为主要作用就是为了维持管网压力,至少并不是完全以稳压系统来保障初期火灾水量的.
3,如果针对初期火灾水量选用增压水泵,保证水泵水量达到初期火灾水量要求.这样的系统我认为仍然是不可靠的.我国消防灭火理论的一个原则就是非常重视初期火灾的灭火可靠性.高处放一个水箱,即使停电故障出现,也可以用水箱自流来保证初期火灾水量,这个肯定是最可靠的.
4,对于最高几层自流供水压力不足的问题,论坛已有几位网友讨论过,对于整个建筑物,大部分楼层还是可以保证的,最高几层压力低一点,由于火灾一般向上蔓延,还是可以接受的.
回复
kibo
2005年11月20日 10:28:22
10楼
5,从理论上讲,在其他楼层甚至设备用房设置气压罐,只要气压罐容积满足初期火灾的使用水量要求也是可以的.但是经过计算,这个气压罐恐怕就非常大(总容积50立方以上),所以规范对于这种做法不予考虑.
6,单独对于自动喷淋系统,规范明确,可以按照5升/秒来设置气压罐,不要屋顶水箱.经过计算,这个气压罐要10立方以上的总容积,虽然也不小,但是没其他办法的时候,还是可以接受的.
回复
sailor_0527
2005年11月22日 11:35:13
11楼
放在8层的话,即使设置了增压设备也仅仅只是满足压力要求(因为增压设备流量很小),水箱里的水不能靠重力流流出(相对于8层的消火栓),所以不满足流量要求。
回复

相关推荐

APP内打开