电容器怎么补偿
zsg2345
zsg2345 Lv.2
2005年11月15日 22:50:28
只看楼主

我单位的高压配电间的有功总表和分表每月都相差很大,10KV高压向5个半1000KKVA的变压器和一个高压电容盘供电。有功总表和5个半(有一台是夏天用3个月)变压器的有功表每月相差10万度左右但加电容盘的有功表则多3万度,为什么电容会消耗有功?,怎么补偿才会使表的计量大置相当?表和互感器的计量问题可排除。望高人回答。

我单位的高压配电间的有功总表和分表每月都相差很大,10KV高压向5个半1000KKVA的变压器和一个高压电容盘供电。有功总表和5个半(有一台是夏天用3个月)变压器的有功表每月相差10万度左右但加电容盘的有功表则多3万度,为什么电容会消耗有功?,怎么补偿才会使表的计量大置相当?表和互感器的计量问题可排除。望高人回答。
免费打赏
ccxxjj
2005年11月16日 07:55:41
2楼
1.电容补偿会消耗有功:电容器本身有介质损耗,还有电流在线路上的线损I*I*R.但不过补偿时利大于弊
2.最好画一张所有电度表装设分布示意图和及其某个月的一组计量数据
回复
asunday
2005年11月16日 08:37:06
3楼
1、尽量提高功率因数,以减少线损。
2、变压器的表是计量低压侧还是高压侧?变压器的损耗也是蛮大的。是不是你的变压器的电度表不包括变压器损耗的(若计量低压侧)?
回复
zsg2345
2005年11月16日 14:16:32
4楼
变压器的表是是高压侧。表和图我下午画
回复
zsg2345
2005年11月16日 22:57:59
5楼
下午很忙,没有画。高压配电间有9块盘。一进线盘,2电容盘,6块1000KKVA变压器的出线盘。
回复
lpyllllll
2007年04月21日 09:09:55
6楼
怎么图还没上?
回复

相关推荐