对新版《高规》的质疑
licm9999@co163
2005年11月15日 21:39:22
只看楼主

昨天,新版《高规》发到了手中,看后对其中的7.6.2条表示不解。就规范字面理解,自动喷水灭火系统的要求是加强了,如:大于5平方米的卫生间等需要设置喷淋,并且增加了“均”的字样。但再看条文解释(与上一版的解释相同,一字未变)感觉非常的牵强。不知道对戊类库房、消防泵房、生活水泵房、新风机房、排烟机房等设备房间是否应该设置喷淋系统。(我们以前是不设置的)还有下面的“柴油发电机房易设置自动喷水灭火系统”也不好理解,以前,柴油发电机房内连一根水管都不让通过,现在让用水灭火了??

还有下面的“柴油发电机房易设置自动喷水灭火系统”也不好理解,以前,柴油发电机房内连一根水管都不让通过,现在让用水灭火了??
在网上的公安部网站查找了半天,没有见到能够给予帮助的信息,实在是不知道,《消防规范》到那里能够得到解释。
我的邮箱是licm9999@163.com ,希望高手给予帮助。特别希望《高规》编写组的老师们给予解释。
谢谢
免费打赏
delicio
2005年11月15日 21:46:20
2楼
恩,我对你说的第二个问题也是觉得纳闷。
回复
ydh1981
2005年11月15日 22:02:04
3楼
还有下面的“柴油发电机房易设置自动喷水灭火系统”也不好理解,以前,柴油发电机房内连一根水管都不让通过,现在让用水灭火了??

是不是指水喷雾
回复
licm9999@co163
2005年11月15日 22:05:25
4楼
回答2楼的的朋友:好象不是指水喷雾,因为下面一条对“油浸变压器”的规定中明确提到了:“应采用水喷雾或者气体灭火”
回复
linyinong
2005年11月16日 08:56:32
5楼
条文没有问题,是楼主的理解有偏差。
注意:“...不宜用水扑救的部位除外,...”,诸如生活水泵房、新风机房都应该设;在某些地方超高层项目中,设置要求在配电间、变配电房都可以设置水喷雾。
回复
lyutian
2005年11月19日 23:18:35
6楼
"柴油发电机房内连一根水管都不让通过,现在让用水灭火了"
谁说不能穿了!没有新规以前也是提倡用水!主要是水喷雾!!做了解了解吧!
回复