2楼
中性线就是从星形接法的三相绕组的中性点N引出的导线。三相四线制电源对于三相对称负载可以接成三相三线制不需要中性线,可在现实中,由于照明、动力等混合负荷供电,三相负荷往往不能平衡,便不能接成三相三线制,而必需接成三相四线制,且还应进量使中性线阻抗等于或接近零。
回复
3楼
当中性线存在时,负载的相电压对称总是等于电源电压的相电压,这里中性线起着迫使负载相电压对称和不变的作用。因此,当中性线的阻抗等于零时,即使负载不对称,但各相的负载电压仍然是对称的,各相负载的工作彼此独立,互不影响,即使某一相负载出了故障,另外的非故障的负载照常可以正常工作。只是与对称负载不同的地方就是各相电流不再对称,中性线内有电流存在,所以中性线不能去掉。当中性线因故障断开了,这时虽然电压仍然对称,但由于没有中性线,负载的相电压不对称了,造成有的负载的相电压偏高,有的负载相电压偏低,可能使有的负载因电压偏高而损坏,有的负载因电压偏低而不能正常工作。
回复
4楼
学习中
回复
5楼
学习了 谢谢
:)
回复
6楼
学习了 谢谢:time:
回复
7楼
很简单,如果设备在用三相电的同时,还有部分电路需要单相电,就接出中性线,如果只要三相电就不接中性线。如某设备有三相电动机,需要380V的动力线,同时设备上又有照明设备,需要220V的照明线,那就必须接中性线,如果没有照明设备等需要220V的电路,就不用接出中性线。
回复
8楼
学习了。。。。:kiss:
回复
9楼
星型接法要中性线,三角接法不需要,就这样
和负载平衡没关系
回复
10楼
学习了!!:)