办公楼为5层,采暖最高点标高:18.5m,为双管下供下回(水平串联)会堂为3层,采暖最高点标高:8.5m,为双管下供下回(水平串联)仅给5层的办公楼供暖,循环水泵出口压力表为0.35MPa,正常;仅给3层的会堂供暖,循环水泵出口压力表为0.2MPa,你认为正常吗?先给5层的办公楼供暖,然后打开3层的会堂供暖阀门,则办公楼4、5层的水倒空且系统吸入空气,此时循环水泵出口压力表为0.12MPa,再以后办公楼4、5层就不能上去水了。
办公楼为5层,采暖最高点标高:18.5m,为双管下供下回(水平串联)
会堂为3层,采暖最高点标高:8.5m,为双管下供下回(水平串联)
仅给5层的办公楼供暖,循环水泵出口压力表为0.35MPa,正常;
仅给3层的会堂供暖,循环水泵出口压力表为0.2MPa,你认为正常吗?
先给5层的办公楼供暖,然后打开3层的会堂供暖阀门,则办公楼4、5层的水倒空且系统吸入空气,此时循环水泵出口压力表为0.12MPa,再以后办公楼4、5层就不能上去水了。
给位帮我分析一下原因。
2楼
首先你的泵的扬程太大,像你这么小的系统,扬程却选这么大,泵的运行点是在不合适的运行状态。然后你的膨胀水箱的膨胀管接的位置不对,没有起到定压作用,还有。。。。。我还没仔细分析,有时间再说吧
回复
3楼
我已经说明了,这是个常压热水锅炉采暖系统,图中的膨胀水箱仅是锅炉水膨胀才会进该水箱的,
这个膨胀水箱与我们平常接触的(闭式承压锅炉)作用不同。这个膨胀水箱没有定压的作用。
常压热水锅炉的循环水泵的扬程与我们我们平常接触的(闭式承压锅炉)计算方法也不同,需要增加泵轴与系统最高点之间的位差。
回复
4楼
问一下1、补水泵运行方式?是不是补水完了就关了?
2、把会馆3层的闸发紧开2圈,平衡一下试试。
回复
5楼
其实补水泵只在系统初期注水有用,正常情况下不启动补水泵,因为补水泵不作为定压装置。
现在这套系统没有定压装置(与传统的相比),循环水泵已经负担了系统充水高度
回复
6楼
怎么能这样啊?没有定压,如果系统缺水是怎么控制的?
你可以把系统灌水时的压力打高点,运行时不要分先后。
仅给3层供时(把4、5层都隔开)有可能是0.2,只是水泵不是正常工作状态。
回复
7楼
二楼分析得对,你的泵的扬程太大,况且你做的膨胀水箱没有起到定压的作用。 膨胀管连接位置不对,这样的系统可不用补水泵和补水箱,若用应该接到膨胀水箱进水位置.
回复
8楼
回水阀开的太大,关小,迟开
回复
9楼
有一位朋友设计这样的常压热水锅炉,循环水泵扬程为60m,也是5层
回复
10楼
改为变频泵定压,或用压力控制器控制补水泵,让回水压力在2.5公斤左右即可,水泵扬程富裕是没关系的
回复
11楼
各位,把我这个系统的锅炉想象成一个很普通的开式热水箱就可以。
这就是说很简单的流体力学的问题。不考虑定压的问题。
回复