避雷带与均压环有何区别??
wangleimnx
wangleimnx Lv.2
2005年11月15日 14:27:33
来自于防雷减灾
只看楼主

如题

如题
免费打赏
rongdog
2005年11月15日 15:54:51
2楼
均压环是由两片形状尺寸完全相同的半圆形薄壳对接而成,其边缘又是半圆弧形向上(下)弯曲,两个半圆形薄壳组装起来成为一个带有圆环边缘的近似汽车方向盘的形状。装设均压环的500kV合成绝缘子的起始电晕电压大于380kV,220kV合成绝缘子的起始电晕电压大于290kV,110kV合成绝缘子的起始电晕电压大于170kV,远高于系统的最大工作电压下,所以在任何情况下,绝缘子都不会发生电晕。  很低的无线电干扰电压装有该均压环的500kV合成绝缘子在最大工作台电压下,1000千周无线电干扰电压不超过100微伏。如下图:
回复
rongdog
2005年11月15日 16:06:49
3楼
避雷带是在建筑物的屋脊及屋顶四周敷设的接地导体,是由避雷针避雷线发展而来的.如下图:
回复
zn28
2005年11月15日 20:09:11
4楼
感觉2楼所说的均压环是不楼主所指的那一种吧
回复
iamzhzht2004
2005年11月15日 21:43:45
5楼
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
避雷针、避雷带、避雷网防护直击雷。
回复
hxwhw
2005年11月16日 16:59:29
6楼

终于明白室外绝缘子为何不发生电晕
回复
zzdlm_cn
2005年11月16日 20:43:58
7楼


均压环就是防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带?概念错误。
回复
yzj_xj
2005年11月16日 22:24:32
8楼

拜托!均压环是为感应雷而设置的!不是为防侧击雷而设计
回复
wangleimnx
2005年11月17日 18:57:24
9楼
三十米以上的设避雷带,三十米以下设均压环,二者有何区别?
前者防侧击雷,后者防感应雷??
回复
iamzhzht2004
2005年11月22日 21:09:06
10楼
雷电危害可分成直击雷、感应雷和雷电波侵入三种。

1、直击雷:屋面网格,引下线、避雷针或避雷带。屋面、地下用引下线组成的网格。
2、防侧击雷(感应雷):均压环,外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。外墙中部多层网格。
3、防雷击电磁脉冲:分流、屏蔽、接地、等电位连接。

最后组成像魔方似的三维网格。

回复
blackstone
2005年11月25日 10:55:16
11楼
2楼兄弟九尾银狐说的均压环是做什么用的呢?
P.S.:电晕是什么?