大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?
大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程
给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压
给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度
标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)
现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?
2.冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?
请大家给以解答!
2楼
进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?
1.塔体扬程(TOWER HEAD): 是指由基准点算起(一般为冷却塔冷水槽边缘COLD BASIN CURB), 循环水所需的最小压力;
2.进水压力(INLET PRESSURE): 是指冷却塔进水口循环水所需的最小压力. 塔体扬程=提升高度(进水口高度, 由基准点COLD BASIN CURB算起)+进水压力.
3.冷却塔进水的水压要求(PRESSURE REQUIREMENT INLET): 是指实际进水压力允许的范围.即 进水压力(MIN) ~ 最大允许压力(MAX)之间
冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?
1.如厂商给出塔体扬程, 你直接选用即可.注意基准点在那里. 不需考虑接管点在什么地方.这就是塔体扬程定义的作用;
2.如给不出塔体扬程, 可以用接管点位置高度, 加3M左右塔体内部阻力. (一般场合); 不过, 如果是正规厂商或业务, 不可能给不出塔体扬程.
良机 工程部 李 天
TEL: 0086 21 57609600 FAX: 0086 21 57609466
MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
3楼
谢谢leetian,一直比较忙,今天上网看到回复
你说:塔体扬程=提升高度+进水压力.
我核对了你们良机的样本和02S106中你们的冷却塔的参数,
样本中的塔体扬程和标准图中的进水压力值是一样的!!
这该如何取值?而且一般样本中没有提升高度的参数。
我用过你们的冷却塔,样本中提供的循环泵扬程公式是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程
现在主要是国标图中给出的进水压力值,令人很迷惑
回复
4楼
对于圆型逆流(底部)进水的产品,两者数据的确差不多.
如果您对照样本和标准图集数据如此的话,那可能是我们或编者的疏忽
应当以样本为准.
我已请敝公司技术单位在查证.
上海良机
工程部 李天
TEL: 021 57609600X117 MOBILE: 13386069298
EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
5楼
27米
回复
6楼
塔体扬程通俗说法可不可以说其实就是冷却塔的高度,当然如果是从塔顶进水还要加上进水管的管径
回复