酒店大堂---案例分析
njzxh
njzxh Lv.12
2005年11月15日 10:03:59
来自于中央空调
只看楼主

一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)

一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).
请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.
项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)
cly0417
2005年11月15日 11:29:55
2楼
我做过一个大会堂的设计,是采用高静压风管机加喷射风口,效果还不错.
回复
jrzhp
2005年11月15日 12:01:38
3楼
末端采用空气处理机(吊顶式),采用圆球形风口(可调)侧送风,出风口风速5~7m/s,送风距离可达12~18m,根据季节调节送风口 角度。
回复
njzxh
2005年11月15日 22:50:19
4楼
不过用球形风口或喷口送风,会不会影响修?
回复
jsha_zy
2005年11月16日 08:42:16
5楼
球形风口或喷口送风还是挺美观的
回复
njzxh
2005年11月16日 11:39:32
6楼
如果用条缝形风口会怎么样?
回复
农民不懂高压电
2005年11月16日 12:23:54
7楼
当然可以用条缝形风口,下送风和侧送风结合用较好,侧口采用可调条缝形风口
回复
nky6666
2005年11月16日 22:16:02
8楼
建议用喷口,外门做旋转门或再加一个热风幕
回复
christie_ps
2005年11月16日 23:25:10
9楼
酒店大堂不可能出现风机盘管这些东西吧~~即使再高静压的风机盘管能驱动喷口送下10米高的高度?我不建议顶送,10米高的大堂我建议使用做厂房的做法,使用大风量通过喷口或条形在墙中部或中下部侧送,可使用大堂前台部分做回风。送风速度不能过高,5~6米每秒就好,风口尽量与大堂装修颜色一致。到冬季没办法下可采用提高送风速度来送下热风,如果5星级以上酒店,若业主有能力最好把采暖与供冷分开系统,在大堂休息区做暖气片(不做暖气片可使用特制的桌椅送风),前台部分使用墙下部侧送,这样做可减少送风速度,而且充分利用热浮原理!
回复
nxjiaxiang
2008年10月30日 14:48:36
10楼
末端用风柜,球形喷口送风
回复

相关推荐

APP内打开