在俄罗斯冬天供暖时采用那新风机(室外温度-36度)
czm_81
czm_81 Lv.4
2005年11月15日 09:51:04
来自于采暖供热
只看楼主

现在遇到一难题,有个俄罗斯的项目,一个小型7层的洒店,空调采用多联机,现要求做新风,因空调多采用壁挂式内机,所以新风采用直入式,在室外温度为-36度时,要求新风的送风温度在18~25度之间,各位大哥,小弟该选用什么样的新风设备?用什么方案好?急啊

现在遇到一难题,有个俄罗斯的项目,一个小型7层的洒店,空调采用多联机,现要求做新风,因空调多采用壁挂式内机,所以新风采用直入式,在室外温度为-36度时,要求新风的送风温度在18~25度之间,各位大哥,小弟该选用什么样的新风设备?用什么方案好?急啊
免费打赏
hlyu
2005年11月15日 10:10:56
2楼
新风取风口要采用防寒装置,新风机前要设置加热器。热源可采用热水或电。
回复
czm_81
2005年11月15日 10:40:29
3楼
本人对供热采暖是一窍不通啊,看来要找个时间好好学习一下
回复
cheers1314@co163
2005年11月15日 15:14:30
4楼
采用我们的aldes新风风机 带热回收和预热功能
回复
czm_81
2005年11月16日 19:06:24
5楼
要从-40度预热到18~20度之间哦
回复
zdd37355
2005年11月17日 14:14:32
6楼
前加空气预热器,电的,不出毛病
回复
w.z.h2003
2005年11月17日 17:37:59
7楼
加装美国瑞姆的燃气暖风机,不受环境限制,能效比高一些。83.2
回复
scy365
2005年11月17日 19:47:28
8楼
新风取风口要采用防寒装置,新风机前要设置加热器。热源最好采用电,最好分2-3段.热水效果不佳,还有冻结危险!
回复
coolwinders
2005年11月26日 09:40:19
9楼
如果新风量大的话还是考虑蒸汽供热,这样投资和运行费用相对来讲都要小的多,为了防止夜间停机时造成的盘管洞穿,最好再加一小电加热段来提供停机时的热量,而且新风进口装电动阀和风机连锁,避免夜间大量新风进入空调箱
回复

相关推荐

APP内打开