承台面标高如何取值?
cjihongcjh
cjihongcjh Lv.7
2010年08月05日 09:41:18
只看楼主

老桩基规范有承台埋深应不小于600mm的要求,然后我们这边的普遍做法是承台面标高取值-0.600(相对室外地面以下)。有个疑问就是说,承台埋深应该从承台面算起呢,还是从承台底算起?附注:新的桩基规范已经找不到“承台埋深应不小于600mm这条要求”。那么是不是这个要求不用执行了呢?求高人释疑。

老桩基规范有承台埋深应不小于600mm的要求,然后我们这边的普遍做法是承台面标高取值-0.600(相对室外地面以下)。
有个疑问就是说, 承台埋深应该从承台面算起呢,还是从承台底算起?
附注:新的桩基规范已经找不到“承台埋深应不小于600mm这条要求”。
那么是不是这个要求不用执行了呢?
求高人释疑。
免费打赏
wwyyhh_12345
2010年08月05日 14:52:55
2楼
承台是不是也需要埋在冻土层以下,还是得埋深500-600吧?
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 15:58:04
3楼
呵呵,我们这边是南方,没有冻土,这个可以忽略。
回复
cjihongcjh
2010年08月24日 08:49:47
4楼
无地下室时,800高承台面标高取值0.000可以吗?
回复
huxiaohong777
2010年08月24日 13:36:01
5楼
要满足作为嵌固端最小埋深要求。
回复
sceall
2010年08月24日 15:38:03
6楼
承台埋深应该从承台底起算至地面,严格些应该是算至室外地面标高。
虽然新的桩基规范没有明确承台埋深,但还是有一些规范涉及到这方面的:
1.根据《建筑地基基础设计规范》第5.1.3条,埋深不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
2.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.1.7-2条,取房屋高度的1/18。
回复
cjihongcjh
2010年08月25日 12:08:59
7楼
感谢楼上热心释疑!

[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-9-12 21:03 编辑 ]
回复

相关推荐