三类抗拔桩的处理
tongjiwx
tongjiwx Lv.2
2010年08月05日 09:11:04
只看楼主

两节预应力混凝土管桩抗拔,检测下来接头焊缝脱开,基坑已经开挖,一般怎样处理呢?1.补桩2.管桩内通长设钢筋笼+微膨胀混凝土(此法管桩抗拔承载力是否可以按照原设计考虑?)

两节预应力混凝土管桩抗拔,检测下来接头焊缝脱开,基坑已经开挖,一般怎样处理呢?
1.补桩
2.管桩内通长设钢筋笼+微膨胀混凝土(此法管桩抗拔承载力是否可以按照原设计考虑?)
tongjiwx
2010年08月07日 16:26:00
2楼
我们觉得既然抗拔管桩在顶部3m灌芯能满足抗拔的要求,那么我们通长灌芯后(钢筋笼+微膨胀混凝土)应该是可以用到原设计的抗拔承载力,但是主体结构设计不同意,担心接头处错位。但是错位的话,在下放钢筋笼时可反映出来的。
实际施工中已经采用完全补桩的方案,原管桩考虑仅用上节桩的抗拔承载力。
请各位发表自己看法。
回复
xingzm_nora
2010年08月07日 23:01:52
3楼
只能考虑上段的抗拔承载力,不够的话需要补桩或采取其它措施分担荷载。
回复
wangyushicelao
2010年08月08日 11:24:17
4楼
补桩是最保险的做法,不过你说的第二种方法,从理论上来说也是讲的通的。不过没试过。
回复
tongjiwx
2010年08月09日 07:57:18
5楼
通长灌芯后,即使接头脱开了,所灌钢筋笼+微膨胀混凝土即拉住了上节桩也拉住了下节桩,比原来仅在桩顶3m灌芯应该效果要好吧。
回复
tongjiwx
2010年08月10日 13:14:47
6楼
论坛里说有灌芯长度影响管桩抗拔承载力的文章,不知道大家找到没有。对于这个问题应该怎么考虑呢
回复

相关推荐

APP内打开