什么是供暖系统的最不利环路,具体定义是什么,内外网的最不利环路有区别吗?
wlywfd117
wlywfd117 Lv.2
2010年08月04日 20:12:58
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手:问一个简单的问题:什么是最不利环路,具体详细的定义是什么?供热工程上面说最不利环路指的是允许比摩阻最小的环路,还有的书上说是指从热源到某一管网末梢,其管道长度最长的路径;或说是最不利环路是指阻力损失最大的环路。到底哪个正确,最不利环路中室内室外网路有区别吗?请高手指教,多谢

各位高手:
问一个简单的问题:什么是最不利环路,具体详细的定义是什么?
供热工程上面说最不利环路指的是允许比摩阻最小的环路,还有的书上说是指从热源到某一管网末梢,其管道长度最长的路径;或说是最不利环路是指阻力损失最大的环路。到底哪个正确,最不利环路中室内室外网路有区别吗?请高手指教,多谢
免费打赏
lovemydog
2010年08月05日 16:04:26
2楼
最不利环路是 整个系统里所有的环路中,阻力最大的环路,也是最不容易让工质循环到的环路,也是最不容易热的环路。是通过计算可以得到的一个量,它用于选择循环泵的扬程,如果循环泵能让最不利环路热起来,那么整个系统就全热了!
“供热工程上面说最不利环路指的是允许比摩阻最小的环路”这句话的含义是,让最不利环路的比摩阻尽量小,而且是在不影响其它环路比摩阻的情况下。你想你有可能靠增大干管管径减小了最不利环路的比摩阻,但是其它环路的比摩阻也随干管的增大而减小了,最不利环路的工况仍然没有得到缓解。所以这就是我们所说的,干管尽量大,支管尽量小容易平衡的道理。
我觉得路程最长不一定是最不利的,这句话要说成在配管管径合理的情况下,路程最长是最不利环路。一句话,最不利环路是阻力最大的环路。
不知道回答满意否,表达能力有限,呵呵

[ 本帖最后由 lovemydog 于 2010-8-5 16:05 编辑 ]
回复
mbf1965
2010年08月07日 17:13:00
3楼
《供热工程》上最不利环路解释为:管网中平均比摩阻最小的一条管线,一般是从热源到最远用户的管线。
个人觉得平均比摩阻最小也应该理解为是平均流速最低,也就是最不容易热的管线,所以称为最不利环路。
回复
钟凝
2010年08月15日 22:06:41
4楼
都很有道理啊,一般设计我是按最远环路来计算
回复
renying1009123
2010年08月16日 10:18:03
5楼
最远环路吧。
回复
fang62131
2010年08月16日 15:08:25
6楼
2楼解答的很好,很正确。
回复
iloveyou5201314159
2011年10月30日 16:37:30
7楼
确定最不利环路应该考虑哪些因素??
回复
lkd0037929
2013年10月13日 18:42:38
8楼
lovemydog 发表于 2010-8-5 16:04 最不利环路是 整个系统里所有的环路中,阻力最大的环路,也是最不容易让工质循环到的环路,也是最不容易热的 …这位说的好。完全看懂了!谢谢啦
回复
yuwenwunt
2013年10月15日 14:25:05
9楼
最不利环路的确定:从确定流速的大小再到管径的尺寸,利用鸿业软件进行设计确认。
回复
q963692270
2013年10月17日 09:32:36
10楼
同意1l说法,很详细:)
回复
wanqiaosheng
2013年11月13日 10:41:11
11楼
最不利环路的确定:从确定流速的大小再到管径的尺寸,利用鸿业软件进行设计确认。