一塑胶厂,三台变压器,1600+1000+800KVA,前天下午突然出现几台注塑机开不了机,这几台机是三#变800K所带负载,当时测量车间电柜线电压正常,都有390几伏,相电压AN232V,BN195V,CN203V,并且随着负载变化而稍稍变化(当时电流有180A的样子),到了低压电房在这组出线(BVV-3*3*240+N240+PE240)的开关处测量线电压和相电压又是正常的,把该开关分掉,在车间电柜处把总进线开关分掉,出线开关也全分掉,此时测量进线端头对地APE40V,BPE32V,CPE52V,用数显电笔量火线和N线都有110V,茫茫然,厂家又等着生产,只好把地线铜排和N线排用一根50的电线连起来,送电,开机,测量电压正常,而这根50的连线电流在20-60间波动很快,所带负载从100A-500A都是这样子,现在就是这样用,这个厂一般停不了电,想仔细查也不允许。
一塑胶厂,三台变压器,1600+1000+800KVA,前天下午突然出现几台注塑机开不了机,这几台机是三#变800K所带负载,当时测量车间电柜线电压正常,都有390几伏,相电压AN232V,BN195V,CN203V,并且随着负载变化而稍稍变化(当时电流有180A的样子),到了低压电房在这组出线(BVV-3*3*240+N240+PE240)的开关处测量线电压和相电压又是正常的,把该开关分掉,在车间电柜处把总进线开关分掉,出线开关也全分掉,此时测量进线端头对地APE40V,BPE32V,CPE52V,用数显电笔量火线和N线都有110V,茫茫然,厂家又等着生产,只好把地线铜排和N线排用一根50的电线连起来,送电,开机,测量电压正常,而这根50的连线电流在20-60间波动很快,所带负载从100A-500A都是这样子,现在就是这样用,这个厂一般停不了电,想仔细查也不允许。
说明:一星期前,我们为他移了二组线到一#变1600KVA,当时移走的二根N线可是确认又确认的.
2楼
三台变压器的中性线N没有连接在一起?!
回复
3楼
樓主:應該是低壓電房到車間電柜間的N線斷了.:funk:
回复
4楼
樓主你用鉗表量n線電流,應該是零.你現在用pe線代替n線工作.是可以正常工作,但危險一點.
回复
5楼
很有可能!!!!
回复
6楼
樓主故障搞定沒有?:lol
回复
7楼
楼主还在迷惑中。。。。不知道解决了没有。。
等楼主解决回复
回复
8楼
樓主故障搞定沒有?請出一聲,讓大家學習學習.
回复