塑壳断路器和微断有什么具体的区别了
liuiping
liuiping Lv.5
2010年08月04日 17:09:58
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器和微断有什么具体的区别了,是不是一般分断大电流的时候用塑壳,小的时候用微断啊?

塑壳断路器和微断有什么具体的区别了,是不是一般分断大电流的时候用塑壳,小的时候用微断啊?
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月04日 17:11:56
2楼
有区别
1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。
2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。
3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。
4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。

13
回复
liuiping
2010年08月09日 08:56:26
3楼
谢谢楼上了
回复
yunlj
2010年08月09日 09:10:10
4楼
总结的有道理,学习了,谢谢二楼
回复
cheerzt
2010年08月09日 11:40:42
5楼

1这个接线的线径不是很准确吧!!
回复
dgbyls
2010年08月09日 12:40:58
6楼
学习了
回复
whatr
2010年08月09日 13:25:10
7楼
分断能力不同

接线能力不同

体积 价格相差大
回复
lhruijun
2010年08月09日 14:35:49
8楼
容量范围也不一样
回复
走路去纽约64
2011年01月20日 15:58:01
9楼
微断有1P,2P,3P,4P,而塑壳没有1P吧
回复
liu671224
2011年01月20日 22:29:41
10楼
相同点都是空气断路器、不同点参数不同.保护对象不同.使用环境不同等。塑壳断路器主要用在配电线路或电动机保护上使用,而微断也称小型断路器(旧称导线保护开关,现称家用或类似场所用断路器)。塑壳断路器有过载长延时.短路短延时(大部份都没有.只有智能型和杭州xx开关厂的某款才有)、短路瞬时等三重保护。这才称为有选择性保护断路器.如没短路短延时的称为非选择性断路器。微断有B.C.D类,A类只用在电压互感器二次侧保护上.B.C.D类各有不同的动作值分别为B:3-5倍额定电流就要在规定时间内动作。C类:5_10倍额定电流就要在规定时间内动作。D类:10-50倍额定电流就要在规定时间内动作。它们通常用有线路未端作导线及设备保护用,很少用在电动机上(因躲不过起动电流),但现在已有电机保护型的微断出现了------C45AD型
回复
yhysxf
2011年01月20日 22:56:00
11楼

小型的25的也可以呀
回复