当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。纵向钢筋是指顶部钢筋吗?底筋超过2%时箍筋要不要增大2mm?
当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
纵向钢筋是指顶部钢筋吗?底筋超过2%时箍筋要不要增大2mm?
13楼
个人感觉底筋配筋率超过2%,箍筋不要增加2mm
回复
14楼
上下都要算,钢筋都是受拉的
回复
15楼
这是很容易违反的强条,这里的梁端受拉钢筋一般情况下是指梁端负筋。但对于梁承受的竖向荷载较小而水平荷载较大时存在着梁端底部受拉,如果这时梁底部钢筋配筋率超过2%,箍筋也需要加大,虽然这种情况很少见。
回复
16楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
17楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
18楼
这是结构强条中最容易违反的错误。
回复
19楼
我觉得不能只算支座钢筋。抗规说的是受拉钢筋,在地震力作用下,上下都由可能受压。高规就直接写了纵筋配筋率而没有用受拉纵筋这几个字眼。
回复
20楼
详朱总的《建筑抗震设计规范应用与分析》的 258页图6.3.3-3 及 257页图6.3.3-1
当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径应增大2mm。
底筋超过2%时,箍筋要增大2mm。
回复
21楼
梁的上下都要计算
回复
22楼
666666666666666666666
回复