当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。纵向钢筋是指顶部钢筋吗?底筋超过2%时箍筋要不要增大2mm?
当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
纵向钢筋是指顶部钢筋吗?底筋超过2%时箍筋要不要增大2mm?
2楼
个人感觉底筋配筋率超过2%,箍筋不要增加2mm
回复
3楼
混凝土规范11.3.6条:梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
所以我觉得直径应该增加
回复
4楼
规范已经说的很明白了,是指受拉钢筋
回复
5楼
梁端的下部你超了2%难道上部还会不超?又不是简支梁
回复
6楼
此条规定是针对“框架梁的抗震要求”,故2%是指梁端顶部负筋,对于框架梁而言,梁端下部钢筋以受压为主。
回复
7楼
《高规》6.3.2 5写的是“纵向钢筋配筋率大于2%”
《混规》11.3.6 3写的是“纵向受拉钢筋配筋率大于2%”
应该是以《混规》为主
回复
8楼
我也想知道啊
回复
9楼
PKPM自动生成的梁图会考虑的。
回复
11楼
鍙楁媺涓
回复
12楼
鍙畻涓