镇流器电源中谐波含量“ 3次 <37λ” 是?
yjig
Lv.7
2005年11月13日 17:40:30
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
通常表示谐波失真用3次、5次、7次 <x%,而电子日光灯谐波标准中用了 “ 3次 <37λ” ,这 37λ 与x%有什么区别?谢谢!
通常表示谐波失真用3次、5次、7次 <x%,而电子日光灯谐波标准中用了 “ 3次 <37λ” ,这
37λ 与x%有什么区别?
谢谢!
免费打赏
fdlight
2005年11月14日 10:28:51
2楼
这个“λ”就是这个镇流器的功率因数
如果功率因数为0.8的话,那3次谐波就不能大于0.8*37%
回复
z8746981010
2005年11月14日 13:05:55
3楼
很对
回复
yzj_xj
2005年11月14日 21:25:33
4楼
版主真是厉害,佩服佩服!你是搞设计的?
回复
fdlight
2005年11月14日 22:22:46
5楼
惭愧~这些知识是大学老师教的,幸好没全部还给他老人家~
俺不能算是“设计师”,只是一个照明工程师而已
回复