问个简单的问题
lh1996
lh1996 Lv.4
2005年11月13日 17:31:47
来自于中央空调
只看楼主

同一台水泵,是把水泵前的阀门关大点容易超载还是关小点容易超载?转速又如何变化?

同一台水泵,是把水泵前的阀门关大点容易超载还是关小点容易超载?转速又如何变化?
免费打赏
lh1996
2005年11月13日 22:31:45
2楼
离心泵!为什么离心泵关小阀门电流变小,轴流泵关小阀门电流变大?
回复
quandunhai
2005年11月14日 13:23:52
3楼
阀门关小,流量减少,那肯定负载减小了.
回复
lh1996
2005年11月15日 18:04:46
4楼

这样看来,关小阀门,泵的转速是增大咯,因为,同一台异步电动机转速增大时耗电量减少?!
回复
lh1996
2005年12月12日 09:10:43
5楼
看来这个问题不简单哦
回复
w47306
2005年12月12日 12:38:23
6楼
转速与阀门的开度无关!
回复
lh1996
2005年12月12日 15:09:32
7楼
那把阀门关小点到底是容易超载还是不容易超载些呢?(离心泵,异步电动机)
回复
zys0000
2005年12月12日 19:38:41
8楼
厂家样本:启动水泵时,逐渐开启出口阀门(阀门关闭水泵运行时间不要超过3分钟)这是为了减低水泵负荷。把阀门关小可以减低运行电流
回复
sxwangzhongkui
2005年12月13日 15:05:15
9楼
阀门的开关的大小与转速无关
回复
变风量顾问
2005年12月14日 09:48:21
10楼

应该研究一下!
回复
lh1996
2005年12月14日 10:35:54
11楼

可以得到么???
回复

相关推荐