现在在做一项水库工程,大坝铺膜防渗。采用的是0.3mm的两布一膜复合土工膜。在现场检验对焊缝打压时,问题来了:施工单位要求按照SL/T225-98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》检验,即充气0.05-0.2MPa,保持30s。监理要求按照SL/T231-98《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》对双缝充气长度为30-60cm,双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min压力无明显下降即为合格。有的焊缝不能同时满足两个规范,那么到底应该按照哪一个做准~~~~各位前辈,行业里面一般用哪一个。在线求解,谢谢了
就是焊接啊~~双缝焊接。。。然后验缝的时候就是打压测试
回复
4楼
哪个要求严就按哪个么
你当时也没有写的很清楚
回复
5楼
应该是采用SL/T231-98《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》对双缝充气长度为30-60cm,双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min压力无明显下降即为合格
回复
6楼
赚点积分赚点积分赚点积分赚点积分
回复
7楼
SL/T 225-98水利水电工程土工合成材料应用技术规范
回复
8楼
SL/T 225-98水利水电工程土工合成材料应用技术规范
回复
9楼
建议按照SL/T231-98《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》,这个与国标是一致的
回复
10楼
:victory: 支持一下,顶!
回复
11楼
双缝焊接,先缝合下层土工布,再焊接中层土工膜,最后缝合上层土工布,然后进行打压试验,焊缝之间有一厘米的空腔,通过气针打入空气,压力值0.15到0.2兆帕,坚持一到五分钟不降压就合格。
回复