PKPM生成SATWE数据中,地下室层数如何界定
zhd050401
zhd050401 Lv.4
2010年08月04日 11:22:23
来自于PKPM
只看楼主

PKPM生成SATWE数据中,地下室层数是否按建筑中所定义的层数填,但这样填以后,程序把地下室作为无水平位移计算,既把地下室顶面作为嵌固端面,但是往往地下室与一层抗侧力构件基本相同(不考虑土的约束),形不成抗规刚度比大于2的嵌固条件,那这样就出来了这么个问题,如按地下室填,则程序按嵌固考虑,但计算又不满足抗规嵌固的条件,那这种情况下,地下室顶面还要不要按嵌固要求作成180后双层双向板,按地下室和不按地下室计算结果差异又较大。。。。

PKPM生成SATWE数据中,地下室层数是否按建筑中所定义的层数填,但这样填以后,程序把地下室作为无水平位移计算,既把地下室顶面作为嵌固端面,但是往往地下室与一层抗侧力构件基本相同(不考虑土的约束),形不成抗规刚度比大于2的嵌固条件,那这样就出来了这么个问题,如按地下室填,则程序按嵌固考虑,但计算又不满足抗规嵌固的条件,那这种情况下,地下室顶面还要不要按嵌固要求作成180后双层双向板,按地下室和不按地下室计算结果差异又较大。。。。
欢迎各位同仁讨论指正
免费打赏
royyifeng
2010年08月04日 11:46:48
2楼
如果你这个是多层的话完全可以不用考虑地下室 到时候外墙做成370厚的 但是是高层的画就得要卡规范;
回复
zz2915
2010年08月04日 12:13:40
3楼
多层的话问题不大,高层的话要考虑风荷载和嵌固