PKPM楼梯间荷载输入问题~求教各位朋友~~
dongfang88828
2010年08月04日 10:29:27
来自于砖混结构
只看楼主

小弟PKPM建模的时候。楼梯间是布置的0厚板,然后建模时布置上楼梯梁,然后我计算好楼梯段的面荷载了,是直接布置在0厚板上?还是当成线荷载布置在楼梯梁上啊?请朋友们指点一下。。谢谢!!还有,小弟建的是砖混结构的楼房,客厅入口板下有梁,上面没有墙,这种梁还要算线荷载布置上吗?小弟不懂。。求教各位朋友。。。[ 本帖最后由 dongfang88828 于 2010-8-4 10:36 编辑 ]

2010年08月04日 12:21:11
2楼
0厚的板是导荷用的。。。后面一个问题不用。。。
回复
dongfang88828
2010年08月04日 15:32:06
3楼
哦,谢谢啊,学习了!
回复
zongze1988
2010年09月06日 11:27:17
4楼
板也可以不用为0,只要你恒活设置里面不计算板重就行了,把板的倒荷方式改掉就行了。

也可以把楼梯荷载换算成线荷载布置在楼梯梁上
回复
monkeyzhz
2010年09月13日 15:44:30
5楼
我一般的楼梯,就输入板厚为0,恒载输8,活荷载说2或者3.5
回复
xgguo
2010年09月14日 22:38:14
6楼
看了你的问题吓我一跳,我就没算线荷载……
回复
结构老卢
2010年09月15日 10:50:51
7楼
强烈建议:大家在计算的时候不要漏输荷载。至于楼梯的荷载怎么输,我认为在砌体结构中两种方法都差不多,一种是楼板板厚输为0,把楼梯段恒荷载和活荷载输为楼面荷载。另一种是建模时输入楼梯梁和平台板,把梯段板荷载导算到楼梯梁上(标准值啊)。在砌体结构中这两种方法选用哪种,都对整体计算结果无影响。