一个物流仓库的充电间,甲方提供了十二台叉车充电机,三相,每台额定容量是6.5KVA,是不是留十二个回路的插座回路就可以了,断路器和线管有什么特别要求吗?插头是厂家配送的?请有经验的高手来解答下
一个物流仓库的充电间,甲方提供了十二台叉车充电机,三相,每台额定容量是6.5KVA,是不是留十二个回路的插座回路就可以了,断路器和线管有什么特别要求吗?插头是厂家配送的?请有经验的高手来解答下
2楼
充电机是移动式的吗?
固定的就可以直接接到漏电开关下。
移动式,电源电缆接的是插头,那就要装插座了。
15A三相插座,可以装在配电箱上,也可以装在墙上。
墙内可以穿管保护,也可以用电缆明敷。
回复
3楼
问一下,几根线?
回复
4楼
,叉车充电用漏电开关吗,不懂啊!
回复
5楼
谢谢分享!!!!
回复
6楼
设3或4个插座箱,每个箱内设4或3个插座,每个插座采用16A漏电断路器保护,插座/插头最好是采用工业防水型的。每个插座箱用一路50A或63A线路配点。
回复