【资料共享】江苏省给排水专业技术问答2010
sungen80
sungen80 Lv.3
2010年08月03日 20:55:12
只看楼主

:lol 2010年的给排水技术问答

:lol 2010年的给排水技术问答
eaa8b70691c277a1921b.rar
22.3 KB
立即下载
免费打赏
amyzcj
2010年08月24日 16:09:44
52楼
是2010年版的,还是WORD文档,很好,多谢楼主!!!!!!!!!
回复
oksoft
2010年08月31日 17:26:14
53楼
给排水专业问题答疑 (2010年6月)
注:《建筑给水排水设计规范》GB50015简称“建水规”
《建筑设计防火规范》GB50016简称“建规”
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045简称“高规”
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084简称“喷规”
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067简称“汽规”
《人民防空工程设计防火规范》GB50098简称“人防火规”
《民用建筑水防火系统设计规范》DGJ32/J 92简称“省水规”
《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26简称“省住规”
《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67简称“省商规”
回复
oksoft
2010年08月31日 17:26:59
54楼
《民用建筑水防火系统设计规范》DGJ32/J 92简称“省水规”
《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26简称“省住规”
《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67简称“省商规”

——————————你看看人家省,多全面啊
回复
oksoft
2010年09月01日 18:27:59
55楼
解答的太好了,基本都是知道具体操作的……。非常好,非常好……
回复
sw-gps
2010年09月03日 09:35:22
56楼
26、某建筑根据相关规范不需设置室内消火栓,但要设置消防软管卷盘,设计时采用室内消火栓代替消防软管卷盘。请问该设计是否符合规范要求?
答:该设计符合规范要求。
室内消火栓应有消防水箱等完整的设施,否则会不利于初期灭火,水池到应可不建

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-9-3 09:54 编辑 ]
回复
sw-gps
2010年09月03日 09:52:36
57楼
17、一栋底部为商业,上部为住宅的多层建筑,是否要设室内消火栓系统?
答:根据“省水规”3.0.6条,多层建筑中的住宅和商业分别按照住宅建筑和商业建筑进行消防设计。
“省水规”4.0.2条第3款中的商住楼不适用于多层建筑。
(1)商业:根据“省水规”4.0.2条第2款、第8款和8.1.1条第5款,当符合下列情况时,应设室内消火栓系统:商业体积>5000 m3;商业每层建筑面积>1500 m2;商业总建筑面积>3000 m2;商业设有集中空调。
(2)住宅:根据“省水规”4.0.2条第5款,当总层数≤7层时,住宅可不设室内消火栓系统;当总层数>7层时,住宅要设室内消火栓系统。(层数计算方法见“省住规”第8.1.3 条注)。
4.0.2条第3款中的,"商住楼"本就不该出现

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-9-3 09:54 编辑 ]
回复
sw-gps
2010年09月03日 10:00:29
58楼
38、在“省水规”表5.0.4-2中,医院当建筑高度≤50m时,室内、外消防用水量均为20 L/s;当建筑高度>50m时,室内、外消防用水量分别为30 L/s、20 L/s。但在该表的末行又加上建筑高度超过50m的病房楼、门诊楼室内外消防用水量分别为40 L/s、30 L/s。请问:建筑高度超过50m的病房楼、门诊楼、医技(少部分医务办公)楼,室内、外消防用水量如何选用?
答:病房楼、门诊楼是医院人员最为密集的场所,除工作人员外、其他多为病人。因此,规范讨论和审查过程中一致同意将其标准提高。
建筑高度超过50 m的病房楼、门诊楼其室内、外消防用水量应为40 L/s、30L/s ,建筑高度超过50 m的医技(少部分医务办公)楼其室内、外消防用水量应为30 L/s、20 L/s 。
 “省水规”表5.0.4-2高层建筑物类别中的医院应为除病房楼、门诊楼以外的医院建筑。
医院的行政办公楼仍以办公楼论。
人为混乱、也看不出多少道理,真正高的会有自喷

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-9-3 15:07 编辑 ]
回复
zoomy_23
2010年09月03日 19:32:50
59楼
感谢楼主,好资料
回复
swgy_4251
2010年09月06日 15:16:31
60楼
虽然没有多少币了
先下再评论
回复
nathanch
2010年09月07日 12:06:13
61楼
学习下, :) :) :)
回复