16、住宅户内清扫口的设置:有的认为应执行建筑给水排水设计规范4.5.12条第3款规定,在水流偏转角大于45°的排水横管上应设清扫口;也有认为住宅户内原则上不设清扫口。以何为准?
答:住宅户内卫生间排水横管只要采用45°三通、弯头等排水管配件,一般均可避免水流偏转角度大于45°情况出现,因此住宅户内原则上可不设清扫口。
=====================================================================
但江苏臭名的分户验收标准:要每户设清扫口;立管隔层设检查口
NFPA 20 美国消防规范 英文+中文翻译 http://bbs.co188.com/content/90_2328642_1.html
DGJ32 J96-2010 江苏省《公共建筑节能设计标准》 http://bbs.co188.com/content/90_4053650_1.html

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-22 16:20 编辑 ]
回复
sw-gps
2010年08月12日 15:24:36
25楼
10、“苏水规”8.1.1条中:设于高层建筑中,有集中空调且面积大于3000 m2的餐饮建筑,应设自动喷水灭火系统。请问:1)多层建筑中如果无集中空调,是否不论面积多少都可以不设计自动喷水灭火系统?2)对外营业的酒店、饭店和学校、单位的食堂如何执行?
答:1)多层建筑中餐饮建筑面积大于3000平方米且设有集中空调的,应设自喷系统。
    2)对外经营的餐饮建筑应参照“省商规”的有关条款执行,即占地面积大于1500 m2,总建筑面积大于3000 m2的,应设自喷系统。
3)学校、单位的食堂设有集中空调时且建筑面积大于3000 m2,应设自喷系统。
======================================
商建火规9。4。1-7商业建筑内的餐饮场所及商用厨房,要设自喷、不管多小

水部分《***消防设计规范》话语权的夺得者,能否慎重些?
http://bbs.co188.com/content/0_1795243_1.html

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-11-12 10:52 编辑 ]