屋面板配筋问题
l5669207
l5669207 Lv.3
2010年08月03日 16:43:14
只看楼主

本人是新手,之前用100的板布了d8@180.但后来改了120的板厚,却没有改钢筋,会不会出事故?现在知道是应该要d8@150了图纸在我不知道的时候已经交去甲方了。我想知道会不会有安全问题产生[ 本帖最后由 l5669207 于 2010-8-5 08:38 编辑 ]

本人是新手,之前用100的板布了d8@180.但后来改了120的板厚,却没有改钢筋,会不会出事故?
现在知道是应该要d8@150了

图纸在我不知道的时候已经交去甲方了。
我想知道会不会有安全问题产生

[ 本帖最后由 l5669207 于 2010-8-5 08:38 编辑 ]
免费打赏
zhaosh86
2010年08月03日 16:53:08
2楼
应该没事吧
回复
ayy23
2010年08月03日 18:40:33
3楼
算一下就知道了。。楼板这么好算的东西
回复
wfhmail
2010年08月04日 08:20:48
4楼
多大跨度呀,多大荷载呀?
回复
jiegouxiaosheng
2010年08月04日 09:20:54
5楼
楼板少放点钢筋估计问题也不大
回复
jiegouxiaosheng
2010年08月04日 09:22:09
6楼
如果是一级钢的话,担心最小配筋率可能不够~
回复
l5669207
2010年08月04日 10:45:45
7楼
最大的板有4300*5100,不上人屋面,2.6恒+0.5活
回复
l5669207
2010年08月04日 10:46:51
8楼
是一级钢,现在知道是不够配筋率,不合规范了。
但我想知道会不会塌下
回复
clp3329
2010年08月04日 11:16:02
9楼
如果是构造配筋,梁采用C25,钢筋采用HRB400的话,我大概算了下,120mm后板单位宽度内需要240mm的配筋,你采用d8@180,配筋面积是279mm>240mm,满足要求。
回复
xin.love
2010年08月04日 21:35:37
10楼
1.不满足最小配筋率,C25最小也是8个150的;2.不上人屋面荷载:(最大的板有4300*5100,不上人屋面,2.6恒+0.5活),恒荷载你取2.6,太小了吧;建议你按照建筑屋面做法取荷载,然后在进行复核,做到心里有数;
回复
fisherer
2010年08月04日 22:00:26
11楼
关键看你是几级钢筋
一般板都配筋结构都是满足最小配筋率
回复