国家标准《三相不平衡度》1 主题内容与适用范围本标准规定了三相电压不平衡度的允许值及其计算、测量和取值方法。本标准适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的公共连接点的电压不平衡。2 术语、符号2.1不平衡度 unbalance facor 指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用εu或εI表示。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了三相电压不平衡度的允许值及其计算、测量和取值方法。
本标准适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的公共连接点的电压不平衡。
2 术语、符号
2.1不平衡度 unbalance facor
指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用εu或εI表示。
2.2正序分量Positive—sequence component
将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其正序对称系统中的分量。
2.3负序分量negative—sequence component
将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其负序对称系统中的分量。
2.4公共连接点Point of common coupling
电力系统中一个以上用户的连接处。
3 电压不平衡度允许值
3.1电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%(取值见附录A)。
电气设备额定工况的电压允许不平衡度和负序电流允许值仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机基本技术要求》规定。
3.2接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机、继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动、但必须满足3.1条的规定。
4 用户引起的电压不平衡度允许值换算
电压不平衡度允许值一般可根据连接点的正常最小短路容量换算为相应的负序电流值,为分析或测算依据;邻近大型旋转电机的用户,其负序电流值换算时应考虑旋转电机的负阻抗。
附录A(略)