2楼
极有可能你布的梁为井字梁,中间支座没有负弯矩,你说呢?
回复
3楼
我是用广厦做的!那两条梁的截面高度相差200mm
回复
4楼
首先检查计算有没有问题,没问题就该怎么配就怎么配,,并考虑构造配筋
回复
5楼
计算模型,我已经再建了一次,又运算了一次结果还是一样!按常理不应该出现这种情况
回复
6楼
把梁底跨中钢筋拉通,若不够加钢筋可在L/3--L/4处截断,支座钢筋按>跨中/2--1/4钢筋配筋,你的主梁截面是否太小了?一般情况下不会出现这种情况,当然在地震作用下有可能出现正弯矩,如果是我这种情况下,上下梁端都配一样。按控制弯矩配。
回复
7楼
配鸭筋或浮筋噻,让结构计算软件自己算,不需要人工调整,超级方便的,现在什么都可以电算,不是吗?
回复
8楼
楼上的,现在还可以设置浮筋?
端部锚固不可靠的哈!
回复