今天接了个5层气体结构但是 在计算抗震时候怎么算都是一偏红色 ,是不是开洞率太大了 还是建筑房案有问题 , 抗震设防7度(0.15G)二组
今天接了个5层气体结构但是 在计算抗震时候怎么算都是一偏红色 ,是不是开洞率太大了 还是建筑房案有问题 , 抗震设防7度(0.15G)二组
2楼
上图先,没图让大家猜啊
回复
3楼
7.5的,正常住宅5层一般不会飘红的,还是先检查模型和参数,确认无误的话,应该是建筑布局的问题了,大部分原因是各墙段刚度分布不均匀
回复
4楼
这种情况本人也遇到过,主要是刚度分布不均所致,可以和建筑专业协调一下修改方案,也可增加部分混凝土构件来调整刚度,但这样成本会增加。
回复
5楼
大部分原因是各墙段刚度分布不均匀
回复
6楼
把构造柱输入模型,或墙里配钢筋。
回复