地源热泵可行性问题
swind
swind Lv.2
2010年08月03日 00:51:02
来自于热泵工程
只看楼主

我们现在有一项目,总面积5万平米,想用地源热泵,尽管是在平地,但是地下30米是岩石层,项目中心区准备建造有一个人工湖,不知道可否使用水平埋管地源热泵系统

我们现在有一项目,总面积5万平米,想用地源热泵,尽管是在平地,但是地下30米是岩石层,项目中心区准备建造有一个人工湖,不知道可否使用水平埋管地源热泵系统
yanlufeng
2010年08月05日 09:25:44
2楼
楼主,你的项目只有5万平米,不算大。
是在平地,地下30米是岩石层,这没关系。关键是地下水的温度。如果地下30米内的地下水温度在10度以上就没问题,直接布设取回水井就行。
回复
liyaokun1860
2010年08月06日 10:25:46
3楼
如采用土壤源热泵系统,可以将地埋管放在人工湖底下,只是30米以下是岩石,建造成本较高。
回复
xuepengfei0601
2010年08月06日 10:36:09
4楼
学习……
回复
orchiddai
2010年08月07日 20:25:32
5楼
先根据你们的供热量估算一下地下需要提供给建筑的热量 最好是对地下换热量有个清楚的认识 找专业人员计算一下 前期的调研很重要 可以通过计算软件模拟一下运行10年以后的土壤温度分布 这样得到的可靠性比较强一点
回复
暖通新能源
2010年08月08日 20:08:47
6楼
如果30米以下是岩石 用地源热泵打井费用较高;
人工湖够大的话,可以采用换热盘管放在湖底,那类热泵类型可以参考——南京工程学院图书馆热泵系统